  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Мордорец при этом уставка максимума стоит 30, а схема включает выход при значении 50. Если максимум 30, и значение выше 30-ти - выход должен быть выключен.
    Что-то не так в датском королевстве.
    Там изначально два выхода, один включается если больше максимума, другой если меньше минимума.
    Если надо чтобы выход включался когда частота в диапазоне то как то вот так