Сообщение от
Евгений_Томск
Может действительно влияет отсутствие гальванической развязки.В одном случае пришлось отказаться от использования одного аналогового входа 4...20mA на ПЛК 150,а брать сигнал с аналогового входа преобразователя частоты стороннего производителя по Modbus.Так оказалось и быстрее в 10 раз и надёжнее.2-й и 3-й аналог.вход на ПЛК пустой, на 4-м геркон от водосчётчика (кабель 7 метров). И при этом всё равно аналог.входы иногда виснут.Несколько раз в год.Целесообразность приобретения ПЛК150 ,как устройства с аналоговыми входами, в этом случае под вопросом.