Показано с 1 по 3 из 3

Тема: трм151. большая погрешность при температуре больше 100*C

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Использую такой же прибор ТРМ151-01 в ик станции. Чипы плывут на чуть заниженной температуре, свинец примерно на 175 и бессвинец на 220-225*С. Но это обусловлено тем, что под чипом температура выше чем возле него. Это просто нужно учитывать в создании профиля. У вас конечно разница большая, может просто контакт датчика с платой плохой. Попробуйте датчик ставить на каплю термопасты. Также я использую термопары К-типа от китайских мультиметров, попробуйте с ними проверить, они копейки стоят. И проверьте, правильно ли у вас в настройках датчика выставлен тип датчика.
    Последний раз редактировалось maxlabt; 18.03.2012 в 23:25.