    Да там вникать особенно нечего. Переменные coil, holding и input имеют свои отдельные области памяти. Сделано тупо по спецификации, без учёта реальности (а реальность такая, что их же прибор ПЛК не умеет ставить отдельные биты/флаги ). Парк приборов большой, но все со своими заморочками. Как будто делают их совершенно разные люди, не придерживаясь единой тех.политики.

  2. #12

    По умолчанию

    Всё что написано, всегда проверяю ручками. Пробовал по разному. Результат:
    1) в область битов через регистры не пролезешь (области памяти разные).
    2) установка множественных битов (функция 0x0F) в ПКП не реализована.
    3) управлять можно только через установку одного бита (функция 0x05).