Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Сменить датчики я уже предлагал... говорят нет такого варианта.
А с градуировками будет песня...
Мне нужно опрашивать Pt1000, переводить полученное значение в градусах в омы, и потом уже по указанной характеристике Омы в градусы по PTC...
Спасибо за вариант, я как-то об этом не думал.

Сейчас пробую откалибровать МВА8 с помощью корзины сопротивления на 0-100% открытия что будет соответствовать 700-1700 Ом а после по формуле Y=0,0000247*(X^3)-0,006723*(X^2)+1,615*X-16,54 , где Y температура которую вычисляю, а X наши измеренные % (0-100,0).
Когда сделаю отпишусь.