Страница 292 из 386 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 4331

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GSA Посмотреть сообщение
    Добрый день, странное поведение Таймера TP (импульс включения заданной длительности) при снятии, сигнала со входа, он не сбрасывается, а продолжает выполнять до завершения цикла, получается не контролируемый процесс. У других производителей такой проблемы нет.
    Какие проблемы - поставьте and на выход

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GSA Посмотреть сообщение
    Добрый день, странное поведение Таймера TP (импульс включения заданной длительности) при снятии, сигнала со входа, он не сбрасывается, а продолжает выполнять до завершения цикла, получается не контролируемый процесс. У других производителей такой проблемы нет.
    А у каких производителей по другому?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А у каких производителей по другому?
    У ONI, генератор одиночного импульса. Таймер сбрасывается при снятии сигнала.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GSA Посмотреть сообщение
    Добрый день, странное поведение Таймера TP (импульс включения заданной длительности) при снятии, сигнала со входа, он не сбрасывается, а продолжает выполнять до завершения цикла, получается не контролируемый процесс. У других производителей такой проблемы нет.
    Кроме сброса дискретного входа, обнулите время таймера РТ и выход погаснет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,085

    По умолчанию

    GSA таймер ТР работает по импульсу вообще-то. Даже в CodeSys... при этом независимо, на входе может висеть 1 хоть до скончания, ТР отработает свое и выключится.

    Если вам нужна иная реализация, то применяя комбинации ТР, TON, TOF + логика, реализуете как вам надо.

    з.ы. TP работает правильно, покажите где иначе? F1 иногда читайте, помогает.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,085

    По умолчанию

    GSA ONI не показатель. И например у ZelioLogic вообще один таймер на все, и только комбинацией параметров он делается то тем то другим и вероятно еще с указанием сбрасывать или нет. Это часто зависит от среды разработки.
    Но в чистом виде таймеры примерно везде одинаковы и соответствуют МЭК 61131

    и генератор одиночного импульса это не таймер, это скорее R-Trig, F-Trig

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    GSA ONI не показатель. И например у ZelioLogic вообще один таймер на все, и только комбинацией параметров он делается то тем то другим и вероятно еще с указанием сбрасывать или нет. Это часто зависит от среды разработки.
    Но в чистом виде таймеры примерно везде одинаковы и соответствуют МЭК 61131

    и генератор одиночного импульса это не таймер, это скорее R-Trig, F-Trig
    Согласен, спасибо Всем за участие.

  8. #8

    По умолчанию

    Релиз программы 2.5.336 на реле ПР110-220.12ДФ.ВР-Ч после заливки программы полностью не работают таймеры и триггеры.
    На 2.3.331.0 и предыдущих нет проблем.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gareno Посмотреть сообщение
    Релиз программы 2.5.336 на реле ПР110-220.12ДФ.ВР-Ч после заливки программы полностью не работают таймеры и триггеры.
    На 2.3.331.0 и предыдущих нет проблем.
    Добрый день!

    Действительно, сейчас возникает такая ошибка. Проблему зафиксировали, работаем над задачей. В текущий момент для работы с ПР110 воспользуйтесь старой версией Owen Logic.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Хочу отметить в багах или вопросах. Я или туплю, или это газлайтинг =))
    ВРОДЕ как в прошлых версиях OWL была кнопка "Сохранить макрос как", чтобы можно было свой же макрос скопировать и доработать его под что-то.
    А в новых версиях я чего-то такой кнопки не найду. Это куда делось? Я снова матерюсь: не копировать же макрос вручную!!! Вы обалдели?!

    OWL-Old.gif OWL-New.gif

    И второй баг. Так как команды "Сохранить макрос как" теперь, мать её, НЕТ, то теперь возможен следующий кейс:
    а) Все макросы имеют уникальный внутренний ID, который нельзя поменять.
    б) Если взять макрос из библиотеки компонентов, переименовать его, доработать его и экспортировать в файл - его ID не меняется.
    в) Если такой макрос есть в проекте, то OWL считает по его ID то, что это тот же самый макрос из библиотеки и не даёт загрузить оригинальный макрос.
    Ранее при работе команды "Сохранить макрос как" ID был новый, и копия макроса работала отдельно.
    Хочу крови! Хочу ругаться!
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Страница 292 из 386 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •