Показано с 1 по 10 из 15

Тема: МВА8 и измерение сопротивления

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.03.2012
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Проще всего, но мой взгляд, заменить датчики на типовые, благо с ними проблем не должно быть.
    Может быть стоит заменить модули, на те, которые умеют с такими датчиками.
    А что у Вас за датчик?
    Датчики фирмы Danfoss, тип датчика PTC, заменить дорого, потому как их 40 штук, хотя я думаю, что замена единственный выход.
    Т, С R, Ом
    90 1575
    80 1475
    70 1378
    60 1286
    50 1196
    40 1111
    30 1029
    25 990
    20 951
    10 877
    0 807
    -10 740
    -20 677
    -30 617
    -40 562
    -50 510
    -55 485
    Последний раз редактировалось DpoBocek; 11.03.2012 в 22:42.