Для улучшения измерительных характеристик контроллеров ОВЕН ПЛК при работе с термосопротивлениями нами была сделана мтодика калибровки. В случае, если на Вашем контроллере показания плавают (при работе с термопреобразователями) рекомендуем провести калибровку. Программы для калибровки и описание методики проведения - во вложенном файле.
Разбо значений дискретных датчиков, подключенных на вход МВА8
Библиотека, в которой ФБ, позволяющий декодировать значение с 2-х дискретных датчиков, подключенных к одному аналоговому входу МВА8. Написан специалистом нашего диллера в Барнауле.
Господа. Предлагаю присылать свои примеры библиотек и программ для обленгчения жизни Ваших коллег. Присланное будет размещено в разделе полезности с указанием автора.
Пример работы с дискретными входами и выходами ПЛК100, а также с таймерами ton и tof.
Пример на языке ST для ПЛК100-24.K-L.
При замыкании первого входа замыкается первый выход.
При замыкании первого и второго входа замыкается второй выход.
Через 5 секунд после замыкания третьего входа замыкается третий выход.
Через 10 секунд после размыкания четвертого входа размыкается четвертый выход.
Простейший пример: график уставки по двум точкам. При желании по аналогии можете сделать столько точек, сколько вам нужно.
x1, y1 - координаты первой точки
x2, y2 - координаты второй точки
При выходе за пределы линейной зависимости выходная переменная принимает значение или y1, или y2.