    Цитата Сообщение от PhilipLykov Посмотреть сообщение
    В рамках проекта по созданию системы "умный дом" есть желание реализовать диммеры на базе множества ТТР HD-1022.10U и ПЛК160-24.У.М. Управляться оно должно как по modbus так и настеными выключателями. В этой связи есть два вопроса:
    1. Нормально ли согласуется выход ЦАП с ПЛК с этим реле и нужно ли еще что-либо для их взаимоного подключения?
    2. Можно ли запрограммировать в ПЛК управление этими выходами с сухового контакта по времени его удержания в замкнутом положении (а) или по числу его нажатий (б)?
    С технической точки зрения никаких проблем в реализации того, о чем Вы пишите нет. ТТР можно управлять посредством ЦАП ПЛК, регулирование электрической мощности нагрузки можно осуществлять через дискретные входы (многократное нажатие кнопки) или по сети. Кнопок надо будет две – “Больше”, ”Меньше”. Если это получается действительно недорого, то вперед.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    kosmas, ну правильно у ТТР HD-1022.10U диапазон регулирования напряжения 10…220 VAC, то есть для выключения лампы реле в любом случае пришлось бы делать.