    Добавлю, что термостат лучше двухканальный или два отдельных: один с НР, другой - с НЗ.
    Что-то типа http://www.kipspb.ru/catalog/6545/element338711.php
    или http://www.kipspb.ru/catalog/6545/element338734.php
    Изредка РЭЛСИБ ставим, когда заказчик к паспортной точности температуры вкл и выкл придирается.
    НЗ "нагреватель" у меня в таких случаях включает грелку около +5-+15 смотря по условиям, а НО "холодильник" вырубает питание всего, кроме грелки, около 0-+5.

    Для частного случая, если щит не на улице сам, а в уличном контейнере с источниками теплопотерь внутри контейнера и вне щита, то щит вообще без утепления. Главное подогреть щит до плюсовой и запустить, а потом от установки греться будет.

    PS грелки обычно rittal, дороже лампочки и позистора конечно, но зато за всю историю щитов только одна сгорела. ПЛК сами или другие приборы вылетают, а эти, как батарейки энерджайзер...