Супер Модератор
1. Работать одновременно двумя Мастерами сети по одному порту нельзя - будут ошибки связи. Как это решается: Либо панель становиться Slave устройством (а она это может), либо вешаете панель на другой порт. В этом нет ничего страшного - контроллер может работать одновременно по всем портам в любых режимах. 2,3. Рекомендую посмотреть готовый документ по подключению МДВВ к ПЛК: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551 4. Базовый адрес - адрес, который устанавливается прибору на заводе, что бы Вы всегда знали как связаться с конфигуратором. Естественно Вам необходимо настроить МДВВ - поменять адреса, и выбрать протокол обмена - ModBus. Не забудьте про решим протокола RTU или ASCII как в контроллере, так и в конфигураторе при настройке МДВВ. Подключать можно до 32 устройств.
-
Документ очень полезный, спасибо за ссылку, но четкого ответа на мои вопросы 2,3 не получил.
Ваши права