  1. #4

    По умолчанию

    danko, речь идет об особенностях работы Codesys.
    Дело в том, что когда вы в проекте задаете работу с плк100-к.м, то в этот момент Codesys обращается к Target-файлу и запоминает в проекте его структуру.

    Когда вы меняете платформу, он это не делает, точнее не полностью, если распределение памяти в ПЛК аналогичное, это прокатит, но если таргет сильно другой, то нет! Конфигурация может сброситься, и будет писать, что ошибка конфигурации.

    Если вы писали проект на старом таргет файле. Потом таргет переустановили и открыли старый проект, то могут начаться танцы с бубном. Проект может открыться, и в этом случае, вам ручками нужно переделать всю!!! конфигурацию. Или может не открыться вовсе. К сожалению, закономерность, что будет, выявить крайне сложно.
    Могу сказать одно. Чем проще конфигурация, тем вероятнее, что она откроется.

    Или откатитесь на старый таргет. Ну и соответствующую прошивку.

    Могу дать только один совет.
    Если вы делаете проект, то к проекту всегда делайте сопроводительный диск, на котором будут все таргеты, прошивки, библиотеки и те версии Codesys в которых вы работали. Я именно так и делаю, поэтому, проект, написанный три года назад, открою без проблем.

    К сожалению мы периодически делаем обновления, призванные исправлять наши ошибки. Иногда эти изменения могут доставлять пользователям неудобства.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 09.02.2012 в 14:38.

Похожие темы

  1. смена целевой платформы?
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 31.01.2025, 09:48
  2. Визуализация без целевой платформы?
    от головун в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 12:25
  3. Проблема Ethernet при смене tagret
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 23:33
  4. ошибка при смене адреса мва8
    от Igore4ek в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 13:27
  5. Замена PLC Configuration при смене прошивки
    от kulikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 17:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •