Ого я думаю пока такое слишком много будет! тут бы с обычными пр110 разобраться.
Ого я думаю пока такое слишком много будет! тут бы с обычными пр110 разобраться.
rovki Ознакомившись получше с оборудование у меня созрел вопрос. А возможно вместо ТРМ1 использовать ТРМ501, что бы на дисплее показывалось время окончания процедуры?
А вам какое время нужно ,астрономическое .И кому время показывать персоналу или клиенту.Или нужно время ,сколько минут осталось .Я не большой спец по ТРМ .Но боюсь ,что только одним им не обойтись .Да и процедура вроде короткая (12мин),что бы секунды засекать .Но варианты отображать время есть ,только уточните какое.
Последний раз редактировалось rovki; 30.01.2012 в 23:22.
электронщик до мозга костей и не только
Для k-kont .Проект промывки бака .В основу положен счетчик в унитарном коде.Потому как у вас все последовательно выполняется .Добавлен таймер ежедневный для запуска в определенное время .
электронщик до мозга костей и не только
А если нужно иметь разное время налива ,паузы и слива ,то вот такой вариант промывки бака /Можно логику обработки выходов счетчика спрятать внутрь счетчика ,добавив один целочисленный выход для задания уставок генератора .Выходы счетчика в унитарном коде 1-наполнение,2-пауза,3-слив,4-пауза ,5-наполнение.Счетчик считает импульсы с генератора или с датчиков .
Последний раз редактировалось rovki; 02.02.2012 в 17:51.
электронщик до мозга костей и не только
to rovki
А можно хотя бы краткое задание. Чтобы те кто потом захочет взять этот пример и посмотреть его не пришлось ломать голову как он работает и зачем все это нужно.
вот краткое тз ,которое находится внутри проекта автора
Описание
Предназначен для периодического заполнения-слива-заполнения (промывки) емкости с водой.
Имеются датчик нижнего уровня-min, верхнего уровня -max, аварийного уровня-ava.
При подаче сигнала на вход 1 запускается процесс 1-го наполнения (выдается сигнал на выход Q1), который длится заданное время TON 4 или до замыкания датчика верхнего уровня -max.
После чего запускается процесс "Слив"(выдается сигнал на выход Q2),который длится заданное время TON 8 или до размыкания датчика нижнего уровня-min.
После чего запускается процесс "2-го наполнения"(выдается сигнал на выход Q1), который длится заданное время TON 9 или до замыкания датчика верхнего уровня -max.
При срабатывании аварийного уровня-ava процесс останавливается, выдается сигнал на выход Q3.
Повторно процесс запускается от входа 2 либо 1.
Планируется утановить периодический таймер и еще кой чего. Но если задействовать выход 4 , то стек становиться больше 100%.
Последний раз редактировалось rovki; 02.02.2012 в 23:20.
электронщик до мозга костей и не только
Мой проект. Стек поборол. По возможности дал пояснения.
Вот только нет функциональной диагностики в проекте ,например анализа работоспособности датчиков уровня .И пуск всегда начинается с наполнения в не зависимости от наличия\отсутствия воды в бочке.
![]()
электронщик до мозга костей и не только
А как выполнить-то? Датчики герконы либо поплавки, либо кондуктометрические с 1входом -при повышении уровня просто замыкаются. Защита от перелива реализована при помощи датчиков 1 верхнего и 2 аварийных выходов, а также ограничением времени залива.
Если выполнить заливку при понижении уровня, то в некоторых случаях (течь емкости, опрокидование) вода будет всё время поступать, что не есть гуд. Ставить кучу доп. датчиков-усложнение мат. части и нерентабельно.
Если датчик верхнего уровня замкнут, то после определенного времени задержки система переходит к операции слив.
Пуск всегда начинается с запуском цикла, т.к. это некий элемент самотестирования (т.е. когда пользователь рядом), далее все должно идти без участия человека.