вот краткое тз ,которое находится внутри проекта автора
Описание
Предназначен для периодического заполнения-слива-заполнения (промывки) емкости с водой.
Имеются датчик нижнего уровня-min, верхнего уровня -max, аварийного уровня-ava.
При подаче сигнала на вход 1 запускается процесс 1-го наполнения (выдается сигнал на выход Q1), который длится заданное время TON 4 или до замыкания датчика верхнего уровня -max.
После чего запускается процесс "Слив"(выдается сигнал на выход Q2),который длится заданное время TON 8 или до размыкания датчика нижнего уровня-min.
После чего запускается процесс "2-го наполнения"(выдается сигнал на выход Q1), который длится заданное время TON 9 или до замыкания датчика верхнего уровня -max.
При срабатывании аварийного уровня-ava процесс останавливается, выдается сигнал на выход Q3.
Повторно процесс запускается от входа 2 либо 1.
Планируется утановить периодический таймер и еще кой чего. Но если задействовать выход 4 , то стек становиться больше 100%.




Ответить с цитированием