Еще несколько непонятных моментов.
1)По инструкции, если используется только один насос,то для второго нужно выставить параметр tрабнас2=0. Выставляем, отключается и первый рабочий нанос. Ставим данный параметр любым, первый насос благополучно включается сразу и работает.
2)Контроллер отключается. Клапан не закрыт. Контроллер включается и видит, что клапан закрыт (КЗР 0%). В рабочем режиме все нормально, но в перспективе ведь возможны проблемы (после сбоя питания).
3) Вопрос с графиком был решен, но путем некоторых приближений и мат. операций. Если же задать просто заводские настройки или вроде правильный график, то уставка выскакивает не та, что должна. По графику она должна быть около 80, контролер выдает значение 60.





Ответить с цитированием