Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    У меня изменения выходов идет от q1 ,2,3 .Причем Q 1 младший ,3-старший.Всегда справа на лево
    То есть в Режим 1 [11] ->g1,g2,g3: хх0 -> х00 -> 000
    У вас же в1 режиме изменения идут со старшего разряда к младшему (слева-направа) ,2 режим справа -налево,3 режим слева-направо.
    Чем хороша эта схема ,так это тем ,что нужно анализировать состояние концевиков (кодов) и менять их если что не так ,в одном макросе и коды и управление триггерами в выходном макросе.
    Да в макросе индикатора нужно изменить константы на 42,25,38
    Последний раз редактировалось rovki; 27.01.2012 в 14:38.
    электронщик до мозга костей и не только

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •