То ROVKI:попробовал обе схемы, обе работают не правильно. Привожу правильный алгоритм вхождения в режимы:
в Режим 1 [11] ->g1,g2,g3: 0хх -> 00x -> 000 +d4;
в Режим 2 [01] -> xx1 -> x01 -> 101 +g5;
в Режим 3 [10] -> 0xx -> 01x-> 010 +g6, где х- состояние выхода от предыдущего значения режима.
В варианте Задвижка_1 не правильно отрабатываются режимы 2 и 3, но работает индикация режима и индикация Аварии. В варианте Задвижка_3 при вхождении в Режим 2- обратный порядок переключения выходов , совсем не работает режим индикации режима и неправильно работает индикация Авария. Вхождение в режим 2 и 3 работает правильно, но не работае индикация.