Панели DOP-B подключал к овену без проблем. Подключение аналогично СП270, только в дельте регистры в таблицу переменных записываются и в панели используются как переменные, а в СП270 напрямую регистрами оперируеш.
DOP-B нормально работает с битами, только аварии обязательно словами передавать.
У DOP-A распайка RS-485 другая, не такая как у СП или DOP-B.
Постараюсь завтра сбросить простенький проект.