Будут считаться задействованные выходы ФБ и добавленные ОРС переменные. Итоговая лицензия считается по максимальному значению, если у вас будет 80 выходов ФБ и 50 ОРС переменных, то итоговое лицензионное число - 80, то есть нужна SCADA на 100 точек.
Будут считаться задействованные выходы ФБ и добавленные ОРС переменные. Итоговая лицензия считается по максимальному значению, если у вас будет 80 выходов ФБ и 50 ОРС переменных, то итоговое лицензионное число - 80, то есть нужна SCADA на 100 точек.
Спасибо.