Не правильно поняли.
Сейчас стоит прибор 2ТРМ1.ТС режим работы обоих ЛУ от одного входа, второй вход не задействован. Осуществляется регулирование двухступенчатой горелки.Оператор изменяет уставки и гистерезис на каждом канале,в зависимости от температуры на улице (в сутки 6-7 раз).
Например:
на улице 0 - Т1-66, дельта-2; Т2-66, дельта-6;
-2 - Т1-67, дельта-2; Т2-67, дельта-6;
-4 - Т1-68, дельта-2; Т2-68, дельта-6;
.................................................. ...;
-16 - Т1-74, дельта-2; Т2-74, дельта-5 и т.д.
При подачи питания включается режим "Большое горение" при достижении t-67С (на улице t-0) реле К1 2ТРМ1 переключают горелку на "Малое горение", при падении t-65 снова переходит на большое горение.
В случае если температура достигла t-67С, горелка перешла на малое горение, а температура продолжает расти, тогда достигнув t-69С контакты реле К2 2ТРМ1 размыкаются, фаза управления горелки обрывается, и горелка снова включается, когда температура упадет до t-63С.
2ТРМ1 меняем на ТРМ151-05, вопрос: Возможно, ли задействовать
2 канал (соответственно и второй выходной элемент)? Как поставить 2-ой вычислитель чтобы данные приходили с первого входа? Т.е. нужно двухканальное регулирование, при этом обои каналы используют одну и ту же величину с обоих входов. 1 вход-температура теплоносителя, 2вход-температура на улице, и каждый канал по своей уставки и графика коррекции, будет регулировать свой параметр.