реле давления описано верно реле потока имеет регулировку уровня срабатывания нижний порог расход воды 0.4 КУБ.М.\ЧАС.Так как работой насоса управляет реле потока верх.предел давления столько сколько выдаст насос(закрыли кран,поток прекратился насос выключился) нижний предел 2 бар контролирует реле давления нужно для запуска насоса в случае когда чувствительности реле потока не достаточно(при медленном снижении давления в магистрали поток слабый реле потока не срабатывает) при включении насоса поток станов.достаточным для вкл.реле потока и далее насос управляется реле потока.размыкание контактов реле давления при достижении верхнего значеня на работу насоса не влияет,он выключ. при прекращении потока и размыкании контактов реле потока(магистраль наполнена расхода нет).Если при включении насоса от реле давления при падении давления в магистрали до 2 бар в течении 30 сек контакты реле потока не замкнутся насос выкл. включается выход авария. Защита от сухого хода.