Я с МВА8 читаю 44 регистра безошибочно. Вижу температуры по каждому каналу. А вот с МВ110-4ТД больше 2-х прочитать не могу. Поэтому с него если нужно читать больше 2-х - то делаю отдельными запросами.
А что можно сказать человеку, который утверждает что по протоколу модбас "каждый датчик" имеет свой адрес и предлагает как выход из ситуации поставить адреса приборам кратные 8-ми?



еще раз себе позволю улыбнутся. Человек желающий решить проблему, попытался бы поставить адреса приборам кратным восьми (например 8 и 16) и попробовал бы с такими настройками, а Ваши выпады типа "сам дурак" у меня кроме усмешки ни чего не вызывают. Откуда такая уверенность в том что здесь модбас соответствует стандарту, разве приведенная цитата не тому пример.
Ответить с цитированием
, а с одним запросом на 40 точек входил в это состояние через несколько секунд. Тоже самое повторяется и с модулями, которые пришли от Дмитрия. Единственое, что не пробовал это делать с новым МВ110-8А. Пока нет возможности. Стоит ли с ним смотреть? Кстати новый МВ110-4ТД с прошивкой 0.02. И вообще как можно быстро выйти с этой ситуации? А то до нового года должен был сдать проект и заказчик уже начинает нервничать... 