Не понятно... лог файл чистый...
Вы связались с ним? ЗАлили "пустую" программу. Может там программа "стенда" из СЦ осталась?
Не понятно... лог файл чистый...
Вы связались с ним? ЗАлили "пустую" программу. Может там программа "стенда" из СЦ осталась?
Связь есть, правда часто сбоит, но это скорее из-за драйверов виртуального COM-порта.
А вот при "заливке" программы происходят странные вещи: программа "заливается", нажимаю "Run" - контроллер вдруг перезагружается, естественно при этом слетает связь + программа не запоминается.
Однако после определённого шаманства (смесь перезагрузок по питанию, попыток "заливки" программы, создания загрузочного проекта, остановки/запуска выполения программы - каждый раз что-то новенькое) удаётся получить необходимый результат.
Пришлось отказаться от некоторых сервисных функций программы, завести на работающие цифровые входы "защитные" сигналы. "Глючащие" входы не используются. Из 12-ти обычных цифровых входов (discrete inputs) работает 4!Остальные при подаче "высокого уровня" дружелюбно подмигивают ("глючат" старшие 4 бита в каждом из двух байтов цифровых входов).
В остальном программа работает.
В общем я несколько в недоумении...пока преобладает более негативное ощущение от знакомства с ПЛК160... А ведь придётся программу ещё дорабатывать и, возможно, на объекте...
Угу, надо было бы на ней и работать... Сегодня утром на объекте контроллер взял и остановился - перестала выполняться программа. Когда открыл щит управвления светодиод "Работа" не горел. Нажать никто не мог. В результате - авария: разморозка водяного калорифера. Остальные 2 щита с ПЛК160 с прошивкой 10.9 работают нормально.
Такие дела...![]()
Почитал тут форум, предлагают поставить Button в качестве лекарства...посмотрим...