Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: ПЛК150 + ИП320 не могу установить связь по RS232

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
    Пытаясь подключить панель ИП 320 как Мастер к ПЛК 150 стандартным кабелем поставляемым в комплекте с ПЛКЮ, установил Modbus (slaeve) --- Debug RS-232 (Frame oriented RTU) .
    при загрузке проекта в ПЛК выскакивает сообщение об ошибке, которое "вроде бы" указывает на ошибку инициализации подключения ПЛК к ИП 320: "#2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D ......."
    Пока у вас воткнут кабель для программирования, верхний порт использовать не для связи с CoDeSys нельзя. Удалите перемычку в кабеле (см. РЭ) и будет счастье.

  2. #2

    По умолчанию

    в РЭ ни про какую перемычку не написано!
    разобрал разъем он везь залит! ДЛЯ ЧЕГО??? теперь весь расковыривать и искать в нем перемычку?!?!?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
    Пытаясь подключить панель ИП 320 как Мастер к ПЛК 150 стандартным кабелем поставляемым в комплекте с ПЛКЮ, установил Modbus (slaeve) --- Debug RS-232 (Frame oriented RTU) .
    при загрузке проекта в ПЛК выскакивает сообщение об ошибке, которое "вроде бы" указывает на ошибку инициализации подключения ПЛК к ИП 320: "#2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D ......."
    Пожалуйста помогите разрешить проблему!

    Указанная ошибка возникает из-за того, что вы используете rs232 и для загрузки программы в ПЛК и для работы с панелью. Есть 2 варианта решения:
    1. Используйте для записипрограммы ethernet.
    2. при использовании rs232 после загрузки программы сохраните ее во флэш (меню online пункт create boot project). Затем отключите питание ПЛК, перекиньте кабель на панель, снова включите ПЛК и перезагрузите его (кнопка сброс на лицевой панели). так необходимо поступать при загрузке каждого нового изменения вашего проекта.

  4. #4

    По умолчанию

    Я всегда и использовал для записи Ethernet!!! а панель пытаюсь подключить через rs 232!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
    Я всегда и использовал для записи Ethernet!!! а панель пытаюсь подключить через rs 232!
    выложите, пожалуйста проект.

    перемычка используется для работы rs 232 со средой программирования. Без перемычки кабель превращается в стандарный rs232.

  6. #6

    По умолчанию

    В конце РЭ посмотрите

  7. #7

    По умолчанию

    Разобрались с ситуацией? А то столкнулся с аналогичной. Создал для теста пустой проект для PLK-150-I (для связи PLK и ИП320).
    1) Не дает добавить RS232, только RS232 debug
    2) Ошибка, что указана выше, выскакивает при любом положении перемычки и при ее отсутствии.

  8. #8

    По умолчанию

    А где Вы в ПЛК 150 нашли RS232, кроме Debug???

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А где Вы в ПЛК 150 нашли RS232, кроме Debug???
    Да, действительно. Но все равно - почему ошибка?

  10. #10

    По умолчанию

    Аналогичная ошибка возникает! Как решить проблему?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •