rovki, ну если ради интереса, а в целом выходит придется искать другое устройство (видел в действии программируемое реле, специально предназначенные для управления АВР генератором, только не знаю названия), либо все тот же пресловутый LOGO...
rovki, ну если ради интереса, а в целом выходит придется искать другое устройство (видел в действии программируемое реле, специально предназначенные для управления АВР генератором, только не знаю названия), либо все тот же пресловутый LOGO...
Теоретически должно работать ,а практически надо пробовать
В проекте стоит управляемый генератор (как бы внешний),после проверки надо убрать.
Может Пр114 будет быстрее![]()
Последний раз редактировалось rovki; 21.12.2011 в 17:50.
электронщик до мозга костей и не только
rovki, тут просто цена вопроса уже играет роль... 24-х вольтовый ПР + бп к нему, + ?
и просто покупка 220В Лого, в котором все это реализовано. Или специализированное реле для этого, если оно стоит в разумных пределах
Добрый вечер Анатолий Генадьевич.Скажите пожалуйста возможно ли на основе ПР 110 и твердотельного реле, реализовать устройство плавного пуска асинхронного двигателя.
Что то я сомневаюсь ,может кто поправит или даст алгоритм ,а я нарисую проект .Делал вариант ПР110- сетка R-2R- ТТР ,но это для регулировки мощности ТЭНа ,вместо БУСТа .
электронщик до мозга костей и не только
Можно посмотреть?
Вот тут несколько примеров http://www.owen.ru/forum/showthread....2%E8#post57097
электронщик до мозга костей и не только
если стоит задача подсчитать расход жидкости(в литрах) с помощью импульсного расходомера в единицу времени (1сек) ,то можно использовать макрос
электронщик до мозга костей и не только
Уважаемый rovki пясните пожалуйста работу макроса импульсного расходомера. Если цена 1 импульса 1 литр, а в имитации работы расходомера время между импульсами выставить 3 сек, то расход должен быть 0,33л/сек. Тогда как макрос выдает 16,67 л/сек.
В имитаторе ,счетчиком задается время паузы и время импульса в милисек.
Так если установить в счетчике 30,то частота генератора (расходомера) будет F=1/(30+30)=16,7Гц и если расходомер выдает 1 импульс на литр ,а тут 16,7 импульса в секунду -значит получаем 16,7 литра в секунду.
Я так рассуждал когда рисовал схему ,если не прав ,то поправьте ,а я поправлю схему .
Вы наверное как то не так представили работу блока запись в ФБ и вас сбила с толку надписи значений уставок у генератора .Если использовать блок -запись в ФБ ,то уставки заданные в ручную ,в свойствах не имеют значения.
Последний раз редактировалось rovki; 25.12.2011 в 21:15.
электронщик до мозга костей и не только