Да я понимаю, может быть и разжевано, но на 56 страницах...трудно найти.
Может хотя бы наводящие темы по которым искать? Я понял, что обращение ко всем входам/выходам идет через имена прописанные в PLC Configurator. Но как обращаться? Как проверять состояние и записывать новые значения?![]()
Это сильно зависит от языка программирования :-)
Например на ST:
qblnVyhod1:=iblnVhod1; (*Выход 1 включится когда есть вход 1*)
а теперь усложним:
qblnVyhod1:=iblnVhod1 and iblnVhod2; (*Выход 1 включится когда есть вход 1 и вход 2*)
где
qblnVyhod1 - дискретный выход №1 ПЛК
iblnVhod1 - дискретный вход №1 ПЛК
iblnVhod2 - дискретный вход №2 ПЛК
Удачи![]()