Цитата Сообщение от Stranger Посмотреть сообщение
Не помогает.
Пробовал с разными скоростями - бесполезно: конфигуратор видит, контроллер - нет.
Прибор моргает при обмене или нет?
Какая у ВАс прошивка в приборе?
После работы через конфигуратор, и после того как Вы выбрали протокол обмена modbus, Вам необходимо перезагрузить прибор. Убедитесь в том, что у Вас на приборе не стоит перемыча jp2.
Пропробуйте следующие настройки 9600, 8 бит данных, 1 стоп бит, 8 бит адрес, нет четности, адрес 0 или 16.
Успехов!