  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,260

    По умолчанию

    rovki - отличие в том, что таймер срабатывает дважды, имея на выходе Q=0
    по переднему импульсу Q=1 в течении времени Т потом сбрасывается в 0.
    После прохождения заднего импульса опять Q=1 на период Т и опять Q=0 до следующей смены входа с 0 на 1...

    При сбросе (отключении питания) Q становится 0 раньше времени Т.

    Если словами непонятно, могу завтра выложить диаграмму...

    На входе реле не импульс, а смена состояния входа с 0 на 1 и через неопределенное время с 1 на 0...

    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 13.12.2011 в 23:25.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,640

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    При сбросе (отключении питания) Q становится 0 раньше времени Т.
    Такое должно происходить у TON и TOF, у TP такого не должно наблюдатся

    по диаграмме, по заднему фронту U,подайте на входы таймера фальш и ноль и таймер сбросится