Похоже я понял в чём дело. Панель суёт в регистр зачем то "0" после выполнения перехода. Вот и происходит затык. Хотя зачем это сделано для меня непонятно если есть функция обратной связи с номером страницы через следующий регистр. По этому тоже не понятно зачем сделана жёсткая привязка к № входного регистра прибавляя "1". Если в ПР-110 интервал вх. и вых. переменных около 200. Т. е. применить чтение я уже не могу.
Да и ещё.. Нашёл баг в конфигураторе ПР (еси лоджиг). При ошибке в проекте связанной с неопределением переменных в макросах после сохранения он не открывается. Вернее открывается но якобы весит. Если через диспетчер задач закрыть не прогу а "приветствие" (по крайней мере так отображается в 7-ке) то под ней окно с причиной ошибки обработки компилятором. Если системное сообщение будет активным поверху то всё нормально. Зашол и исправил ошибку....