В этой фразе имел ввиду следующее: при нессиметричной нагрузке или наличии высокого переходного сопротивления в цепи фаз или рабочего нуля (т.е. шкаф питается от КТП через кучу промежуточных РП,... ,РШ или что тоже возможно по КЛ(ВЛ)-0,4 на которой иметтся достаточное колличество скруток) - возможен перекос напряжения между фазами при включении нагрузки (т.е.при включении приходит дежурный электрик с указателем (бывает тестер но редко) демонтрирует наличие трех фаз и нормального напряжения на них и считая свой долг выволненным спокойно включает установку, после включения проиходит перекос напряжения но это как правило его уже не волнует он свой долг выполнил!). И тогда при повышении наряжения (не импульсно а постоянно) происходит увеличение тока, что может вызвать перегрузку по току ТТР и соответственно выход из строя!