Это то я проверю (с утра) но как я уже писал выше предыдущее устройство доказало что всё в норме.![]()
Это то я проверю (с утра) но как я уже писал выше предыдущее устройство доказало что всё в норме.![]()
мало ли что "иностранщина" может себе позволить, может у него на выходе усилитель какой не по "правилам" стоит![]()
согласен про 32 единичные нагрузки. "32 устройства на шине без повторителей" в спецификациях rs-485 указано исходя из 1 прибор = 1 ед.нагрузка.
екон соответствует требованиям спецификации, а моха имеет "киловатный усилок" и может тянуть 200 устройств. но это же не значит, что екон также обязан тянуть эти 2 сотни.
можно попробовать увеличить сопротивление терминатора. или даже по всем правилам подобрать его глядя в осциллограф.
А со стороны мастера как с терминатором?
MOXAUPort 1130
не имеет как вы выразились "киловатного усилка" это самая простейшая фиговинка из их перечня продукции.
А ЕКОН обязан (потому что стоимость первой около 2 т.р. а второй 6 т.р.) за что спрашивается такая цена? (если уж выпускаем товар, то он должно быть конкурентоспособный в качестве и функциональности)
И второе что же делать с дровами (которые то робят то нет и отсутствует цифровая подпись, что для х64 систем очень актуально)
кстати я замерил сопротивление оно в допустимом диапазоне, а следовательно дело не в линии и не кол-ве устройств
(очень хотелось бы услышать ответ именно представителей продукции OWEN, как они могут прокомментировать данную проблемку?)
Последний раз редактировалось Арксис; 08.12.2011 в 19:35. Причина: ПРО СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОБАВИЛ
Возможно у моксы не усилок, а приёмник лучше или тупо выше размах сигнала в линию, 485 уже давно не стандарт, многие его по своему модернизируют, из-за этого часто не стыковки оборудования разных производителей
Это ничего не даст, у меня как-то линия с капризными приборами только с терминатором на 350 ом заработала. терминатором согласуют линию добиваясь максимально "квадратного" рисунка сигнала на осциллографе.кстати я замерил сопротивление оно в допустимом диапазоне, а следовательно дело не в линии и не кол-ве устройств
по поводу дров, после какого-то обновления, в винде включается тестовый режим, позволяющий нормально работать с не подписанными дровами. можно и самостоятельно этот режим включить
http://www.cyberforum.ru/windows7/thread65522.html (кстати у меня один прибор и с подписанными дровами толком не работает, причём то-же виртуальный СОМ порт на чипе от SiLabs)
windows 7 x64
Вы понимаете для чего нужны эти x64 на компе со скадой? неужели у Вас там ещё солидворкс с корелом и фотошопом одновременно крутятся и без 8 (16) гигов оперативки Вам никак не обойтись? или штуки три виртуалки запускаете?
Я сам недавно польстился на x64, омрон без проблем, дельта местами тупит и с некоторыми старыми прогами проблемы и виртуальная XP не помогает.
Претензий к Овену про то что более 32 приборов порт не тянет, Вы предъявить не можете. Наверно не зря все в этой ветке удивились что Вы рискнули такую кучу без повторителя прицепить.
Последний раз редактировалось BETEP; 09.12.2011 в 09:21.
Добрый день.
очень интересная тема затронута.
Как было отмечено, мы стараемся работать по стандартам и все испытания мы проводим в соответствии со стандартами. Поэтому 32 прибора для нас норма, больше это уже отдельный разговор.
В любом случае, мы будем создавать решение, с расширенными возможностями.
Что касается ошибки программы. Пришлите пожалуйста сведения об ошибке. Мы разберемся.
А вот сравнение с 1130 по цене не корректно. Понимаю, что 485й у мокса расчитан на большую нагрузку, но вот по функционалу это больше 5000-я серия NPOrt.
По поводу ошибки скриншот находится в 3 сообщении этой темы (это всё что осталось, были вынуждены установить х32 так как заказчик рвёт и мечет).
Сравнение согласен не совсем корректное, но дело в том что до этого как то не сталкивался с продукцией owen сильно и всё что я до этого использовал работало на отлично минимум со 128 устройствами (большее количество приборов редко бывали) и купив данный прибор (а точнее 2) я очень разочаровался и стало жалко потраченых денег (мой принцып лучше дороже но качественнее, продавец уверял что качество на высоте)
Теперь встал вопрос либо как то довести до ума данное решение, либо просто положить в ящик до того как попадётся проект куда смогу применить, ну или пойти сдать обратно и купить что то др.
Я так понимаю с вашей стороны (то есть с оставлением данного прибора) есть только одно решение поставить повторители? или я ошибаюсь? Подскажите как выйти из данной ситуации
P.S. может есть способ всё заставить работать и так (например впаяв какую нибудь другую микросхему или тому подобное) будет тоже интересен!
Кстати в ветке где было 36 приборов на данный момент уже 40 и вроде неплохо работают. Причём добавленные приборы соединены звездой а не в линию
Последний раз редактировалось Арксис; 09.12.2011 в 11:54. Причина: вспомнил