Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Подскажите еще есть ли событие в System events выполняющееся при сбое питания? -
Эту функцию можно реализовать, если к переменной статуса питания в модуле "Statistic" привязать к задаче.
Если ни одна программа не настроена в Task Manager - PLC_PRG выполняется обязательно. Иначе все задачи нужно прописывать в конфигураторе задач.
Владислав спасибо за ответ.
Еще возникли вопросы:
1) Создал в Таск конфигураторе две задачи, основную (main) запускающую PLC_PRG в непрерывном цикле и еще одну (tik1s) запускающую одноименный POU. При запуске возникает надпись [DEBUG] рядом с первой задачей. При этом вторая задача не выполняется.
Попробовал на новом пустом проекте - надпись тоже появляется - обе задачи выполняются.
Что бы это значило?
2) В system events назначаю событию start еще один POU c единственным оператором инкремента переменной. При старт-стопе с CoDeSys (F5, Shift-F8) переменная увеличивается на 1. При использовании аппаратной кнопки на контроллере - на 2. Очевидно программа запускается 2 раза, интересно почему?