    Я так же не могу подключить АС4 к Win7. Ругается на дрова. Ставил последние. Надо как то уже решить проблему с цифровой подписью без шаманства с отключением проверки или липовым подписыванием. XP уже даже не продают и все новые ПК идут с Win7.

  2. #52

    По умолчанию Альтернативы

    Возможно мое сообщение не по теме. Совсем недавно столкнулся с оборудованием ОВЕНа - настраивал ТРМ138 через RS-485 с помощью конфигуратора. "Родного" преобразователя в поставке не оказалось. использовал UPort1130 пр-ва MOXA, с ОС Win7. Никаких проблем со связью не испытал.
    Подозреваю, что преобразователи USB-RS485 от других производителей (например, "Болид") должны тоже работать.

  3. #53

    По умолчанию

    здравствуйте! не могу установить соединение с АС-4. у меня WIN 7/64. что делать? вот это не работает, так как ссылка не рабочая:

    "йэс!!!! после несложных манипуляций удалось запустить драйвера силаба и увидеть прибор под вин 7 64!
    Как и говорилось выше, достаточно поменять Идентификатор Поставщика и Идентификатор Продукта (vid pid).
    Как надо делать. Заходим на Силаб (https://www.silabs.com/), забираем там пакет драйверов. Послече чего его инсталлируем. Ничего, естественно, не работает. Потом заходим на диск С (локально, у вас), Ищем папочку Silabs, и все содержимое ее копируем в другое место. Потом скачиваем родной овеновский драйвер, удаляем неработающие силабовские драйвера через панельуправления. "

  4. #54

    По умолчанию

    После этого скачиваем с silab утилиту смены VID/PID и меняем VID 1555->10C4 PID 0004->EA60
    B все работает с родными подписанными драйверами от silab

  5. #55

    По умолчанию

    спасибо! а ссылку на утилиту не дадите? а то я не силен в английском.

  6. #56

    По умолчанию

    Ссылки тут запрещены, к сожалению.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Подсакжите, можно ли последовательно подключить 2 преобразователя АС4 к одному кабелю? Просто опрос приборов ведется двумя программами, а каждый раз отключать одну и запускать другую из-за конфликта COM порта, это очень неудобно. Если АС4 на выходе поставить 2 будел ли это смертельно для канала связи?

  8. #58

    По умолчанию

    Можно и более, но вам это не поможет.
    RS-485 - это одномастерная шина. Поэтому опрашивать одновременно несколькими программами - нельзя.

  9. #59
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    136

    По умолчанию

    мы опрашивали два модуля 8АС двумя паралельно подключенными АС4 и запушенных на разных компьютера Мастер Скадой. и даже не ставили галочку в ОРС сервере режим прослушивания. Все работало на ура

  10. #60

    По умолчанию

    Здравствуйте. А нет какой-либо информации по ЭМС данного девайса?