Сообщение от
Малышев Олег
Итак
1) Проблема может быть совсем не в программе - вполне возможно это проблема в соединении. Если у вас ПЛК304-M01 то схема 485 в руководстве неверна. Нужно переобжать кабель - если повернуть разъем RJ-45, который устанавливается в ПЛК контактами к себе а кабелем вниз, перенумеровать контакты слева направо, то для 485 А(+)=8 контакт Б(-)=6 контакт.
2) Опять таки для 304 - М01 если Вы установили JP1 (или JP4) в ON после загрузки ПЛК порты все равно остаются в 232 режиме. Следует перезагрузится.
3) Адаптер 485 нужно найти и посмотреть что идет в порты - возможно прибор идут искажения в линии нужно поставить терминаторы (если на столе то не нужно)