Показано с 1 по 7 из 7

Тема: САУ-МП проблема

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Визуально должно отражаться. Отправляйте прибор к нам в сервисный центр.

  2. #2

    По умолчанию

    проверил необходимые опорные напряжения на входах. результат по всем 251. плохо понимаю что это за напряжения... Но установлены были на всех входах 128. Поменял 128 на 251 на всех входах...
    Насосы стали запускаться, переключаться, всё работает. Только смущает, что при работе кроме диода работающеко насоса горят диоды всех входов - 1,2,3,4. Это нормально?