Цитата Сообщение от semmi Посмотреть сообщение
на Di подключен контактный датчик, который считывает обороты вала, частота максимум 10гц. контроллер не фиксирует импульсы, но на датчике светодиод срабатывает. если увеличить контактное время датчика (увеличить длину импульса), тогда проблем нет. но заявленные частотные характеристики Di должны обрабатывать данную частоту даже без доработок. в чем же может быть проблема?
на выходе с датчика посмотри осцилографомму наверняка мусор идет.собери формирователь импульсов на микросхеме 155ла3 или подобие её.фильтр поставь -1