Господа производители, обратите внимание на маркировку клемм ПР-110. В последний раз нам пришло реле, у которого и вверху, и внизу одинаковые бумажки (для входов и питания).
Внедряйте уже в производство "пока—ёкэ"!!!
Добрый день.
Спасибо за замечания. Учтем. Хотя, человеческий фактор никуда не деть.
Уточните, что за пока-ёкэ.
У нас на предприятии внедрено несколько "умных" процессов, но вот про такой я ни разу не слышал.
Последний раз редактировалось rovki; 23.11.2011 в 23:00.
электронщик до мозга костей и не только
Сам то и не догадался, поискать
Спасибо.
А защита у нас есть. Не везде, конечно, но без нее никак не обойтись при серийном производстве.
Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 23.11.2011 в 23:02.
День добрый.
Есть вопрос относительно реализации RS485 (через МИ-485). В настройках порта нет возможности включить контроль четности (по крайней мере в нашем экземпляре и версии). Это крайне не удобно. Например насосная станция с каскадным управлением на ПЧ где интерфейс Modbus RTU и по умолчанию используется контроль четности. Реализовать каскадный контроллер на ПР110 я могу, но мне бы хотелось иметь возможность управлять им по одной шине с ПЧ.
если еще не было такого пожелания, запишите плз в очередь:
реально универсальный DI.
то что сделано счас - отстой. без геммороя можно подключить только верхний ключ. а если у меня нижний?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, планируется ли в будущем поддержка в программных реле блоков расширения ввода-вывода? В большинстве китайских собратьев это давно решено.