Если уставка температуры обратного теплоносителя изменяется с изменением температуры наружнего воздуха или прямого теплоносителя тогда ТРМ151 применить не получится однозначно, да и в других случаях потребуется много времени чтобы разорбраться и запрограммировать прибор под данную задачу.
С задачей которую вы описали справится прибор ТРМ-32 или ТРМ33,первый предназначен для систем отопления и ГВС, а второй для ситем вентиляции.В приборах уже заложена логика управления 3-х позиционным ИМ для поддержания температуры в контуре плюс к этому,если температура обратной воды превышает критеческие значения, тогда прибор начинает тем же клапаном "выводить" температуру в допустимую зону, после чего возвращается к регулированию температуры в контуре.