  1. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что Вы пытаетесь на ПЛК у которогу на всех выходах стоят ЦАПы в напряжение, получить изменение тока, мне кажется для этого надо иметь ПЛК с буковкой А
    В РЭ на ПЛК160 написано, что тип аналогового выхода может быть следующим: И - ток 4-20мА; А - напряжение 0-10В; У - Универсальные, ток 4-20мА и напряжение 0-10В.
    В моем случае с буквой "У", т.е. есть выбор либо ток, либо напряжение в соответствии со схемами подключения рис. В.6 - выход по напряжению, а В.7 - выход по току.
    Я правильно это понимаю?
    Последний раз редактировалось Vasilij; 17.11.2011 в 09:56.