Показано с 1 по 6 из 6

Тема: трм 101 проблемы в эксплуатации

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо. Вы правы неработала кнопка ,прог,.тосле устранения неисправности отказал вход ошибка 5 , немогу понять связь.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tmu171 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Вы правы неработала кнопка ,прог,.тосле устранения неисправности отказал вход ошибка 5 , немогу понять связь.
    1. Так, значит чтобы восстановить работоспособность кнопки Вы разобрали прибор? при разборке ничего не сломали попутно?
    2. Проверьте ещё раз правильность выставленного кода типа датчика в приборе, если правильно то возможно сбилась и калибровка, проведите процедуру юстировки согласно руководству. Помните что юстировку может проводить только человек понимающий её тонкости и при наличии соотвествующего оборудования. Если Вы не имеете опыта калибровки, то КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую делать её самостоятельно, к тому мог и вылететь вход прибора, потому лучше отнесите прибор в ремонт в ближайший СЦ.

  3. #3

    По умолчанию

    1.Разбирать прибор нет необходимости.В 101 ом кнопки снимаются отдельно, с передней понели.Попала соринка.
    2.Код датчика верный, юстировку проводить не стал, отправилприбор в СЦ.
    Да вот ещё возвратил заводские уставки.

  4. #4

    По умолчанию

    Пару слов о возврате заводских настроек при помощи кнопок "стрелочки".
    1. При включении прибора нажимайте только 2-е кнопки! Если нечаянно нажмете 3 кнопки, прибор возвращает не только настройки, но и состояние калибровочных коэффициентов, т.е. "забывает" все!!! Эта функция реализована для проведения стандартных операций при обслуживании в сервисных центрах.
    2. Соблюдайте порядок действий указанных в руководстве по эксплуатации по возврату к заводским уставкам. Там сказано необходимо отключить прибор от сети примерно на 1 мин, так вот лучше отключать прибор не менее чем на 1 минуту. Если отключить прибор на пару секунд возможен эффект нажатия 3-х кнопок (результат см. в п1).

    В общем рекомендации как всегда одни и те же: соблюдайте порядок действий указанных в руководстве по эксплуатации.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru