Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
ТРМ101 - оперативный параметр SP* - HASH-код 9107 - тип данных F24
в конце таблицы смотрим, что "F24 – тип float 24 – 3 байта"

В официальном описании смотрим пункт 5.1.1:

5.1.1 Формат числа с плавающей точкой

Формат числа с плавающей точкой - это просто стандартное 4-байтовое плавающее число в IEEE-формате, или усеченное 3-х байтовое (PIC-формат) - то же, что и IEEE, но с отброшенным младшим байтом мантиссы. Если известно, что формат плавающий, то усеченный и полный IEEE-форматы можно различить по битам размера информационного поля. Внутренние поля представлены только в двоичном, но не в двоично-десятичном виде.

Остается выяснить что такое IEEE-формат!
Давно уже все сам сделал, если что вот ссылка на стандарт float в русском переводе - http://www.softelectro.ru/ieee754.html