Цитата Сообщение от NET Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, к какому проводу при установке в щит должен быть подключен радиатор и, соответственно, корпус твердотельного реле, к N (нейтральный провод) или к PE (защитное заземление ) в системе электроснабжения TN-S ( пятипроводная система )? Логика подсказывает, что все же к PE ( к заземлению ), но не известна внутренняя схемная реализация реле, поэтому требуется ответ специалиста. Корпус щита, в который устанавливаются тв. реле на радиаторах, подключен к шине PE, как и положено по современным нормам. Радиаторы хотим закрепить на монтажной панели щита, которая без изоляции крепится болтами к корпусу.

Спасибо!
Где-то подобный вопрос уже был.. Основание ТТР KIPPRIBOR не имеет гальванической связи со схемотехникой реле, и имеет довольно высокое напряжение пробоя на метаалическую основу со стороны силовой цепи. Сами коммутационные ключи расположены на керамической подложке от основания.
Поэтому методы заземления ТТР ничем особенным не являются и выполняются в соотвествии с требованиями ПУЭ равно как и для всех остальных элементов автоматики и самого шкафа.