Цитата Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
ТРМ 12 работает с немецким преобразователем разрежения 4-20 мв., инструкции как обычно нет, показания ТРМ 12 немного опережают данные контрольного прибора, надо немного сдвинуть характеристику в минус.
Альберт.
У вас наверное нет прибора чтобы проверить, тогда поясню, а то в инструкции действиетльно не описано. Знак минус вводится в приборах (ТРМ10, ТРМ12, т.е. в тех где порязрядовое изменение значения) в левом крайнем разряде перебором значений клавишей стрелка вверх от "-" до "9". Знак ставиться только в этом разряде, поэтому если нужно ввести число маленькое из одного разряда то промежуточный разряд нужно задать нулевым (-02.0).