Показано с 1 по 10 из 59

Тема: Снова энкодер ПЛК110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    И уже в миллионный раз повторюсь.
    Читайте Руководства по программированию. Я лично проверял работу энкодеров на всех ПЛК. Работают, причем на частотах даже выше заявленных. Даже больше того, я сам собирал конвейер, который клеил пленку на дсп. На конвейере пленка мерилась энкодером, который был подключен на плк100. Как только достигалась необходимая длина пленки, плк с помощью ножа резал пленку. Конвеер работает уже второй год. И начальник цеха до сих пор приходит и благодарит ).

    Прошивка на которой энкодеры работают 100% 2,10,9.
    Для работы энкодера на ПЛК100/150/154 фильтрацию нужно выставить в "-1". Для ПЛК110 в "0".

    Если по какой либо причине энкодер не идет, а вы уверены, что все сделали верно, проверяйте версию прошивки.
    Если кому надо, пишите на PLC @ Owen . RU (без пробелов), вышлем.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 03.11.2011 в 09:42.

Похожие темы

  1. Снова о сокетах!
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 16:06
  2. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  3. и снова 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 07:22
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •