1.не было в задании
2.должно мигать ,потому как это неисправность ,когда низкий говорит "давай" ,а верхний говорит нет .такого сочетания состояния датчиков не должно быть (при исправных)
..3.Я отдал приоритет доп.выключателям .и если выключатель говорит выключить Р2 ,то он и не работает ,даже когда датчики давления говорят включится 2 насосам .Только датчики давления стоят на месте ,а насосы меняются местами (если они одинаковые) ,когда нет ручного управления (включение \доп.выключение) ,сказать однозначно какой насос будет работать в среднем давлении не возможно (в данный момент) ,так же как и при высоком давлении -они меняются местами ,каждый раз когда выключается верхний (по давлению) насос ,но это может быть разный насос.




Ответить с цитированием