Пользователь
дравстуйте rovki.
Погонял немного программу выяснил следующее:
- РД сухой ход не выключает насосы, а должен;
- при I1=0, I4, I5=1 моргает Q2, не должно;
- при I1,I3=1 и при I5= 1или 0 происходит переключение выходов Q (корректно работает только при I5=1, а это давление ниже нижнего уровня Р2. В данном случае значение I5 должно полностью игнорироваться, так как управление в этом случае переходит полностью к реле Р1;
- в некоторых ситуациях включение Q3 происходит с задержкой в 1сек, но это можно не исправлять.
- в среднем положении происходит рокировка насосов, тоже не нужно исправлять, решил что это дажу хорошо, самому в голову не приходило.
Ну вроде и все. В принципе почти работает. Сейчас занимаюсь понемногу "железом", правда еще на бумаге))). Спасибо за помощь, жду известий.
Р.S. Да, кстати так каково предельное значение можно задать в макрос КМ?
Ваши права