Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titr Посмотреть сообщение

    Задержка насоса 2 делается всякий раз когда срабатывают оба датчика в "1", это сделано для уменьшения вероятности появления гидравлического удара. Про дополнительное чередование насосов не совсем понял, но погоняю посмотрю. У себя вчера нашел ошибку в алгоритме (при обработке входов I3-SA1 и I4-SA2 у меня предусмотрено всего два сценария развития, а на самом дели их 3. Это когда оба допол. выключателя сработали). Но на работу насосной станции не повлияет, ведь в этот момент автоматы насосов выключены. Я все это пишу еще не посмотрев вашу программу. Пока не могу ее отрыть. Отвечает мне - не удалось отрыть файл!
    Ну это когда разбор воды большой и часто включаются два насоса а потом один .И если время чередования выставлено ,например час ,а болтанка случается чаше .Так вот посте работы двух насосов ,когда остается работать один ,он каждый раз разный ,не дожидаясь чередования .Может это и не нужно ,удалить легче ,чем пришивать.Там еще много тонкостей не описанных вами ,поэтому сделал как хотелось ,что может и не правильно с точки зрения обьекта управления ,но мне сложно о нем судить ,не зная его параметры.
    Последний раз редактировалось rovki; 01.11.2011 в 16:52.