Сбои в работе ТРМ201 идут скорее всего из-за помех, которые действуют на линию датчик-прибор. Для того, чтобы добиться стабильной работы, Вам нужно:
- экранирование линий связи прибор-датчик;
- заземление экранов (со стороны прибора);
- заземление шита в который установлен прибор;
- использование питающих сетей не нагруженных на источники электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи и пр.)
- прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий связи;
- исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с силовыми линиями.