Пробовал цеплять по Ethernet модули ПЛК Овен через преобразователь MOXA Nport 5150A - настраивается тока в путь!

Также, эксперементировал цеплять 2 таких преобразователя соединив их через Ethernet-коммутатор в разрыве 485-го интерфеса между ПЛК и модулями, также отлично работает!

Только, когда надо произвести настройку модуля, делаем настройку преобразователя как Real COM в программе Nport Administrator и согласуем параметры связи между модулем и преобразователем.

После того как настройка модуля произведена, настраиваем ПЛК по 485-му для связи с модулем. Задаём такие же параметры для связи с модулем.

Получаем следующую цепочку: ПЛК ОВЕН---(RS-485)--->Преобразователь NPort---(Ethernet)--->Коммутатор (хаб, свитч)---(Ethernet)--->Преобразователь NPort---(RS-485)--->Модуль ввода/вывода ОВЕН

После чего настраиваем преобразователи Nport в программе Nport Administrator в режим Pair Conn. master mode (указываем в настройках Мастера IP-адрес назначения (destination adress) адрес преобразователя на, котором устрановлен Slave) и Pair Conn. slave mode для ПЛК и модуля соответственно, задаём адреса IP у преобразователей.

Итого получаем настройки:

преобразователь 1 (с ПЛК) - IP преобразователя 1: 192.168.0.1,
Pair Conn. master mode (destination adress 192.168.0.0, порт 4001),

преобразователь 2 (с модулем) - IP преобразователя 2: 192.168.0.0,
Pair Conn. slave mode (порт 4001)

параметры связи порта RS-485 у всех преобразователей, ПЛК и модулей должны быть одинаковы...

пробовал данную схему, всё работает замечательно. не пробовал, конечно, rs-485 по протоколу ОВЕН. всё работало в ModBus.