Придётся использовать ПЛК, в нем можно обработать любую градуировочную характеристику, если она в виде полинома или таблицы есть.
Пределы измерения входного напряжения в ПЛК150/154 в режиме +-50 мВ составляют +-73.125 мВ, поэтому обрежется только самый верх. Этого тоже можно избежать, если подать небольшое отрицательное смещение 10-20 мВ.
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 01.02.2008 в 09:58.